Помогите расчитать время работы бактерицидной лампы ⇐ Санэпидрежим
Помогите расчитать время работы бактерицидной лампы
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите расчитать время работы бактерицидной лампы ОБП-30 в манипуляционном кабинете (площадь 57,6 куб.м.)
-
- Всего сообщений: 3
- Зарегистрирован: 14.01.2012
- В медицине с: 2011
- Должность: головной врач
- Откуда: Россия
- Возраст: 48
Re: Помогите расчитать время работы бактерицидной лампы
Лампа рассчитана на 8000 часов работы. Рекомендуемый объем облучения 40 куб.м. Облучатель - рециркулятор бактерицидный ОБР-30 предназначен для обеззараживания воздуха помещений I - V категорий объемом до 50 м 3. Лучше установить другой, например ОБН-150 с лампой PHISLIPS, т.к. применяемый у вас имеет недостаточную мощность, следовательно время работы увеличивается с учетом расчетного поправочного коэффициента (57,6/40 = 1,44).
Отсюда, если подогнать под Ваш объем, то время работы можно рассчитать так (57.6/40) х 30 мин = 44 мин. Это расчетное время новой лампы. Если лампа уже отработала 1/2 времени от срока службы (срок службы 8000час), то прибавляется 17 минут, если 3/4, то 26 минут и т.д. Во время ген. уборки время работы лампы увеличивается в 2 раза.
Учитывая что лампа предназначена для обеззараживания воздуха как в присутствии, так и в отсутствии людей, то в целях гарантии время можно слегка увеличить.
Отсюда, если подогнать под Ваш объем, то время работы можно рассчитать так (57.6/40) х 30 мин = 44 мин. Это расчетное время новой лампы. Если лампа уже отработала 1/2 времени от срока службы (срок службы 8000час), то прибавляется 17 минут, если 3/4, то 26 минут и т.д. Во время ген. уборки время работы лампы увеличивается в 2 раза.
Учитывая что лампа предназначена для обеззараживания воздуха как в присутствии, так и в отсутствии людей, то в целях гарантии время можно слегка увеличить.
Re: Помогите расчитать время работы бактерицидной лампы
А как рассчитать работу лампы ОБН-75м? Объем помещения - 45 куб.м
-
- Всего сообщений: 5
- Зарегистрирован: 08.05.2013
- В медицине с: 1992
- Должность: главная медсестра
- Откуда: украина
- Возраст: 52
Re: Помогите расчитать время работы бактерицидной лампы
подскажите пожалуйста,может кто нибудь встречался с бак лампой ДРТ-1000 которой пользуются для обеззараживания помещения? Не могу найти расчёт времени обеззараживания. На вопрос почему пользуемся-потому что она есть и исправно работает(пробы воздуха отрицательные),а денег нет.
-
- Всего сообщений: 1
- Зарегистрирован: 22.12.2014
- В медицине с: 2000
- Должность: ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ
Помогите расчитать время работы бактерицидной лампы
В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ УКАЗАНО, ЧТО ВО ВРЕМЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ВРЕМЯ РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА?
-
- Всего сообщений: 3
- Зарегистрирован: 10.02.2016
- Возраст: 24
Re: Помогите расчитать время работы бактерицидной лампы
в каких случаях пользуются бактерицидными лампами в школах и как часто?
Re: Помогите расчитать время работы бактерицидной лампы
помогите рассчитать на какое время включать баклампу ОБН150 азов в кабинете лор объем 57 м3
Re: Помогите расчитать время работы бактерицидной лампы
облучатель бактерицидный обн 2 (2*30-01) "генерис"
Re: Помогите расчитать время работы бактерицидной лампы
Помогите узнать! сколько необходимо бактерицидных ламп 36W. для помещения 2160 м3
-